制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 排風罩風量測定方法 [打印本頁]

作者: aa3344    時間: 2024-11-18 17:05
標題: 排風罩風量測定方法
排風罩風量測定主要有以下幾種方法:
  動壓法:
  測量原理:通過測量排風罩連接管道內氣體的動壓,依據流體力學原理,利用動壓與流速的關系來計算風量。氣體流動時具有的動能會轉化為壓力能,表現為動壓,而動壓大小與流速的平方成正比。
  測量步驟:
  選擇測量斷面:應選擇在排風罩連接管道的直管段上,且該位置氣流較為穩定。如果條件受限無法找到理想的直管段,至少要保證測量斷面距離彎頭、三通等異形部件有一定距離。對于圓形管道,測量斷面距異形部件前應大于2倍管道直徑,在部件后應大于4~5倍管道直徑;矩形管道類似。
  布置測點:對于圓形管道,在同一斷面設置兩個彼此垂直的測孔,并將管道斷面分成若干等面積同心環,測點布置在同心環上;矩形管道可將風道斷面劃分為若干等面積的小矩形,測點布置在每個小矩形的中心。
  測量動壓:使用畢托管等儀器,將其管嘴對準氣流流動方向(偏差不大于5°),插入管道中測量各測點的動壓值。測量時需反復多次,一般至少三次,然后取平均值。
  計算風量:根據測得的動壓值計算出管道內的平均流速,再結合管道斷面積,按照公式(其中為風量,為平均流速,為管道斷面積)計算出排風罩的風量。
  靜壓法:
  測量原理:基于流體在流動過程中受到的阻力會產生靜壓變化,通過測量排風罩連接管道內的靜壓,結合局部排風罩的流量系數等參數來計算風量。
  測量步驟:
  確定測量位置:與動壓法類似,盡量選擇氣流穩定的位置作為測量斷面。
  測量靜壓:使用壓力計等儀器測量管道斷面的靜壓值。測量時要確保壓力計與管道連接緊密,且儀器的讀數準確可靠。
  計算風量:根據測得的靜壓值、管道內空氣的密度、局部排風罩的流量系數以及管道斷面積等參數,代入相應的公式計算排風罩的風量。
  勻速移動法:
  測量原理:適用于罩口面積較小的排風罩。利用葉輪式風速儀等儀器在罩口斷面上勻速移動測量,將測得的多個點的風速進行平均,得到罩口的平均風速,再結合罩口面積計算出風量。
  測量步驟:對于罩口面積小于0.3平方米的排風罩,將風速儀沿整個罩口斷面按照特定的路線慢慢地勻速移動,移動時風速儀不得離開測定平面,記錄下不同位置的風速值。一般進行多次測量,然后取平均值作為罩口的平均風速。最后根據罩口面積和平均風速計算出風量。
  定點測定法:
  測量原理:將排風罩口劃分成若干個面積相等的小塊,在每個小塊的中心位置進行風速測量,然后對所有測點的風速進行平均,得到罩口的平均風速,進而計算出風量。
  測量步驟:根據罩口的形狀和大小,將其劃分為若干個合適的小塊,使用風速儀在每個小塊的中心處測量風速。每個測點的測量時間要足夠長,以確保讀數穩定準確。測量完成后,計算所有測點風速的平均值,再結合罩口面積得出排風罩的風量。


作者: 銘智機械    時間: 2024-11-19 09:06
這些測量方法有什么不同之處嗎?
作者: mqqy    時間: 2024-11-19 23:38
看完您的帖子,我深感自己還有很多需要學習的地方,感謝您的啟發!